一、引言
随着城市化进程的加速和经济的持续发展,电力需求呈现出快速增长的趋势。为满足日益增长的用电负荷需求,确保电网的安全稳定运行,建设高效、可靠且符合环保要求的变电站成为当前电力系统发展的重点任务之一。在此背景下,本技术规范书旨在为110kV变电站项目的主变压器(以下简称“主变”)提供全面的技术指导与标准依据,以保障工程设计、设备选型及施工安装等环节的质量控制。
二、适用范围
本规范适用于新建或改扩建的110kV变电站项目中主变压器的设计、制造、检验、运输、安装调试以及后续维护管理工作。所有参与该项目的相关单位均需严格遵守本规范的各项规定,并结合实际情况制定具体实施方案。
三、主要技术参数
1. 额定容量:根据实际负荷预测结果确定,通常选择范围为50MVA至200MVA之间;
2. 电压等级:高压侧110kV,低压侧35kV或10kV;
3. 接线组别:Ynd11 或其他经批准的接线方式;
4. 短路阻抗:应满足GB/T 6451-2015《电力变压器》中的相关要求;
5. 绝缘水平:符合IEC 60076系列标准的规定;
6. 温升限值:按照GB/T 1094.2执行;
7. 噪声水平:不超过85dB(A);
8. 冷却方式:自然油循环风冷(ONAF)或强迫油循环水冷(OFAF),视具体情况而定。
四、性能要求
1. 安全性:主变必须具备良好的短路承受能力,在额定电流下长时间工作时不得发生局部过热现象;
2. 可靠性:产品使用寿命不少于30年,期间无需大修即可正常运行;
3. 节能环保:优先选用低损耗型变压器,减少能源消耗的同时降低对环境的影响;
4. 操作灵活性:支持手动/自动切换功能,便于日常管理和突发状况下的快速响应;
5. 监测诊断:配备先进的在线监测系统,能够实时采集关键指标数据并上传至监控中心进行分析处理。
五、试验与验收
1. 出厂前试验:包括但不限于绝缘电阻测试、直流电阻测量、空载损耗测定等常规项目;
2. 到货检查:核对型号规格是否一致,外观有无损伤,包装是否完好;
3. 现场安装调试:严格按照厂家提供的说明书操作,确保各部件连接牢固可靠;
4. 投运后评估:定期开展例行巡视和专项检测,及时发现潜在问题并采取措施解决。
六、维护保养建议
1. 日常巡检:每天至少安排一次专业人员到场巡查,重点关注温度变化趋势、声音异常等情况;
2. 周期检修:每半年进行一次全面细致的维护作业,更换老化部件,清洁表面灰尘;
3. 故障抢修:一旦出现紧急情况,立即启动应急预案,组织技术人员赶赴现场处置;
4. 技术培训:定期举办专题讲座和技术交流会,提升工作人员的专业技能水平。
七、结束语
综上所述,《110kV变电站项目主变技术规范书》涵盖了从前期规划到后期运维全过程的关键要素,为实现高质量工程建设提供了有力支撑。希望各相关方能够紧密协作,共同推进项目顺利实施,为社会经济发展贡献力量!